152****6950 2015-12-31 09:25:54 | 山西省 土建 | 4814查看 5回答
广联达钢筋算量梁的原位标注
广联达钢筋算量中,如果紧挨着的两条梁都是L10,只有一条梁上有原位标注,另一条没有,是不是那条没有的梁原位标注是跟有的那条一样的,还是说它就没有原位标注,只输入集中标注就可以了?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不光是广联达钢筋算量梁的原位标注,而是设计的原位标注,基本上这张设计图上的梁、柱的标注都是唯一性,相同的不管挨不挨着,只要编号一样,同名的梁、柱基本上都是一样的,包括集中标注和原位标注。
2015-12-31 09:39:56
-
广联达钢筋算量中,如果紧挨着的两条梁都是L10,只有一条梁上有原位标注,另一条没有,
是那条没有的梁原位标注是跟有的那条一样的,也就是说同名称的梁的配筋是一样的
2015-12-31 09:27:27
-
广联达钢筋算量中,如果紧挨着的两条梁都是L10,只有一条梁上有原位标注,另一条没有,是不是那条没有的梁原位标注是跟有的那条一样的,还是说它就没有原位标注,只输入集中标注就可以了?
你好:应该两根梁的配筋相同。包括集中标注和原位标注里的钢筋。
2015-12-31 09:28:30
-
答:钢筋平法说明中,规定是同一梁号,其中一根集中标注和原位标注,其它的只标注梁号。表示同一梁号的梁配筋全部相同。软件有应用到同名梁功能,即可把其它没有标注的赋以同样的属性了。也就是说其它的不用标集中标注,也不用原位标注。只标注梁号。
2015-12-31 10:04:16
-
按有原位标注录入没有原位标注信息
2020-10-05 08:17:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看