• 接地母线 高度 是不是不用确定? 算工程量没影响吧? 接地母线高度 应该是多少呢?

    接地母线 高度 是不是不用确定? 算工程量没影响吧? 接地母线高度 应该是多少呢?我图纸上面都没说!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    接地母线 高度 是不是不用确定? 算工程量没影响吧? 接地母线高度 应该是多少呢?我图纸上面都没说!


    答:配电室内的接地母线为沿墙边0.5米敷设,室外接地极的母线为地面0.6米以下的。这个高度也是对工程量有影响的,计算垂直高度需要的。

    2016-01-05 15:59:54 

  • 亲,依你所述问题,我的理解是接地母线连接接地极或用电设备或等电位端子箱,用电设备和等电位端子箱图纸会给出高度,连接接地极埋深一般在900mm。

    2016-01-05 16:08:34 

  • 接地母线一般只需要计算器长度,不需要计算 高度的, 所在不用确定,图纸当然也不会说明书,如果要知道就得清楚其接地母线的部位,敷设在室外独立地极装置上的标高为-0.7M ;敷设于配电间内的标高为0.3M;敷设于接地网的标高为基础地梁标高(引下线按此标高计算长度)。高度对计算工程量没影响。 

    2016-01-06 17:06:08 

  • 接地母线 高度 是不用确定的, 算工程量是没有影响的, 接地母线高度 应该是多少,这是要看在那敷设接地母线,我图纸上面都没说!!

    2016-01-05 15:52:57 