冷月寒刀 2016-01-08 12:34:18 | 新疆维吾尔自治区 安装算量GQI | 1359查看 3回答
关于消防喷淋中的水系统调试问题
我查看过广联达对于这块的提问,回答的有按喷头数算个数,也有其它的,我要说的是不是按照喷头数计算,是按照水流指示器的个数进行计算,如果个数100个,选择200点以下,工程量为1,我有依据:通用安装工程工程量计算规范2013第127页,想问问各位具体在套的时候都是怎么样做的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水灭火说的很明确啊,自己好好看看,再结合一下全统解释,和喷头个数没有任何关系;
2016-01-09 23:31:37
-
--:水灭火系统控制装置调试依据不同的点数,按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统装置,点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算),以系统为计量单位。
水灭火不跟消防报警一样,要把这些都算上,你如果根据水流指示器那点数就那么几个明显不行。
一般都是500点以内。
2016-01-08 13:54:43
-
关于消防喷淋中的水系统无有可调试的项,消防系统的调试是相对系统自动报警部分的,与喷淋头无关。
2016-01-08 16:58:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看