千里胡 2016-01-10 18:43:46 | 北京市 其他专业 | 10316查看 3回答
低压母线槽怎么算长度
定额上没有规定低压母线槽有没有预留长度,只规定了按设计中心线走,但预留规定里有个多片重型母线与设备连接多加1米,在算低压母线槽时该不该加上?或者母线计算方法到底怎么计算?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《北京市建设工程计价依据(2012)》第4册 电气设备安装工程第三章 母线安装计算规则第二条、共箱母线、低压封闭式插接母线槽按设计图示尺寸以中心线长度计算。附表 硬母线配置安装预留长度表 单位:m/根
序号 项目 预留长度 说明 1 带形、槽形母线终端 0.3 从最后一个支持点算起 2 带形、槽形母线与分支线连接 0.5 分支线预留 3 带形母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起 4 多片重型母线与设备连接 1 从设备端子接口算起 5 槽形母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起
附表中的“槽型母线”就是定额子目中的“低压封闭式插接母线槽“,按附表规定每根槽型母线除了按施工图中心线长度计算延长米以外还要按附表规定增加预留长度0.3m+0.5m+0.5m。2016-01-10 20:11:25
-
定额上没有规定低压母线槽有没有预留长度,只规定了按设计中心线走,但预留规定里有个多片重型母线与设备连接多加1米,在算低压母线槽时是不应该加上1米的,母线计算方法应该是图示尺寸+2.3%损耗计算的。
2016-01-10 18:54:31
-
定额上没有规定低压母线槽有没有预留长度,只规定了按设计中心线走,但预留规定里有个多片重型母线与设备连接多加1米,在算低压母线槽时该不该加上?
--:这个1米需要单独的加上
或者母线计算方法到底怎么计算?
——:水平长度+预留长度
2016-01-10 19:58:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看