• 关于檐高的问题

    钢筋算量土建算量、工程设置工程信息中只要输入正确抗震等级,输入错了檐高也不会影响工程量吗?不输人檐高也不会影响工程量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    亲:会影响工程量的,只要是这种蓝色字体的都会影响计算结果。

    影响工程量



    2016-01-16 06:37:29 

  • 答:

    1.檐口高低影响抗震等级,都要修改正确的。

    2.

    是指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶,檐口高度就是檐口标高处,到室外设计地坪标高的距离。 檐口就是指建筑构图中在顶部的典型地带线脚并凸的水平部件;特指古典建筑檐部三个部分的最上部分   檐口”又被误叫作“沿口”一般说的屋面的檐口是指大屋面的最外边缘处的屋檐的上边缘,即“上口”,不是突出大屋面的电梯机房、楼梯间的小屋面的檐口。   檐口到地面的高度对于消防来说有重要的意义,消防登高云梯的高度超过了檐口的高度,消防人员就可以直接上屋面去救火、救人。   “檐口”、“女儿墙”均是房屋外立面处的最高点。 “檐口”高度并不包括“女儿墙”高度。   檐口高度就是指室外地平至屋面的屋面檐口(最低点)或屋面现浇板底的高度 。      根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102;2002 第4.2.1-4规定:门式刚架轻型房屋的檐口高度,应取地坪至房屋外侧檩条上缘的高度。

    檐高

    2016-01-16 08:30:51 

  • 答:其实很简单你可以把一个做好的钢筋工程用来实验一下。只改变 设防烈度、檐口高度、抗震等级 分别看看钢筋重量的变化就知道了。

    我做的结果时

    设防烈度,檐高、抗震等级  这三个参数再构件其它数据不变的情况对钢筋数量改变的只有 抗震等级,设防烈度的改变影响很小(可以或略不计)。

    其实道理很简单,假如钢筋构件的属性数据不变,那么影响钢筋数量的无非就是钢筋的搭接、锚固(钢筋的构件尺寸并不会改变),而影响钢筋搭接、锚固的只有抗震等级。

    在工程属性输入时,我们已经正确的输入了抗震等级,所以系统不会因为我们改变了檐口高度而会改变抗震等级。

    因此我的结论是

    改变檐口高度的输入不会影响到钢筋数量的计算,改变设防烈度的数据能会很小的改变钢筋数量(可以或略不计),而改变抗震等级会影响到钢筋数量。

    实际上对设计人员来讲,结构形式、国家规定的地区设防烈度、檐口高度 才是确定抗震等级非常重要的参数指标,而钢筋软件中直接输入抗震等级了那么其它的数据就没有重要意义了

    2016-01-16 09:33:12 

  • 结构类型对的话,一般来说对中小型工程来说,如果设防烈度和抗震等级都对的情况下,你的檐高对钢筋的计算影响较小,可以忽略;如果设防烈度和檐高都不对,对中小型工程钢筋的计算影响肯定要大一些,但是如果只是预算的话,你考虑的图纸和规范要求中的加筋全部添加了的话,也可以忽略;不过本着计算精确的原则来说,你应该按一楼说的把那四项全部输入正确。还有抗震等级和内部构件设置的砼标号都会影响钢筋锚固的长度。你应该尽量把这些能精确的都精确一下,毕竟有些规范的要求加筋,图纸中如果漏了的话,我估计你肯定也不会加这些钢筋,对现场很正规的施工队来说钢筋的量就不足,会逼迫这些施工队进行偷工减料。

    2016-01-16 10:08:53 