    电缆和电缆头的清单如下图,请问,电缆头的项目特征怎么描述(型号和规格描述正确吗)?套的定额子目是否需要乘以“五芯”的系数?定额中主材应描述成什么型号?

    项目特征

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个清单描述已经是完善的了。

    定额选择的也是正确的。

     

    不需要乘系数,主材名称是正确的。

     


     


    2016-02-29 14:48:17 

  • 清单的描述是正确的,电缆头制安的定额子目不应该成系数,因为清单描述的是四芯电缆,电缆头制安子目编制是按照3+1编制的所以,清单描述的四芯电缆是不可以成系数的

    2016-02-29 14:56:34 

  • 电缆头规格应与电缆一致为五芯,子目一般应套干包;电缆和电缆头子目都应乘以五芯系数1.3,电缆头还应乘以铝变铜系数1.2。

    2016-03-01 21:28:31 

  • 你好:严格的讲电缆头的描述的不准确,电缆是ZB- YJY,YJY 是交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,这样的电缆头制作,可以是干包的也可以是热缩的,另电缆是五芯的那电缆头自然也是五芯的,所以电缆头的描述是不准确的。

    电缆头的描述:ZB-YJY-4*240+1*120 户内干包电缆头制作安装或是户内热缩电缆头的制作安装。否则采用的电缆头的制作安装子目就不可准确。

    2016-02-29 15:41:10 