• ZRBV-4*50+1*25怎么套定额?

    遇到一个项目配电系统图当中涉及到一个型号ZRBV-4*50+1*25,我不知道如何套定额,从型号上看是电线,从规格描写像电缆,我该如何套?如果是电线,导线截面是写最大还是写2个加起来的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    遇到一个项目配电系统图当中涉及到一个型号ZRBV-4*50+1*25,我不知道如何套定额,从型号上看是电线,从规格描写像电缆,我该如何套?如果是电线,导线截面是写最大还是写2个加起来的?


    答:这个属于阻燃电线,按照电线的规则计算工程量,套用50、25平方的电线的敷设的定额子目。要分开套用的


    例如:总长度100米,那么

    ZR-BV-50  100*4+预留配电箱的半周长

    ZR-BV-25  100*1+预留配电箱的半周长


    配电系统图


    2016-04-27 12:05:39 

  • 这也是电缆呀,5芯的,按照截面50相应子目套用,人工和机械分别乘以系数1.3。