• 内蒙古定额,双电源系统调试套哪项定额

    内蒙古定额,双电源系统调试套哪项定额;工程量怎么计算。 应急照明的电源切换是否也有,这项(中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换)是否合适,工程量是按2个电源进入的应急总箱的数量计算,还是总箱到分箱也算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额。

    配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算(工程量按断路器数量计算)

    2、线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数;

    3、事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算

    4、中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量

    2016-05-03 05:26:04 

  • 回答:关于双电源系统调试问题,建议如下:

        1.应严格执行内蒙古定额中的:工程量计算规则。  

    2016-05-03 06:45:42 

  • 双电源配电箱、事故照明配电箱在有调试报告的情况下执行事故照明切换调试。

    2016-05-03 08:37:00 

  • 双电源系统调试套哪项定额;

    工程量事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。 

    应急照明的电源切换是只有这项事故照明切换装置