FANG 2016-05-13 13:33:59 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 11530查看 3回答
广联达钢筋板负筋布置问题
1、2号跨板负筋要分成两部分布置吗? 2、3号支座负筋要分成三部分吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你的截图截的太小了。布置的范围不容易看出来。
2号跨板受力筋可以一下布置到5号筋处的梁上。
2号钢筋的图右下角是没有板的 是不是要分两端布置?是的。
3号筋的布置范围画的很清楚了。最右边定义一个边支座负筋,布置在洞口上方。
2016-05-13 13:41:16
-
都应该是两个部分布置,截图有点小。
2016-05-13 15:05:19
-
二号图为跨板受力筋,直接在受力筋里面布置,三号图就是一般的支座负筋,直接布置即可,注意是距离外边线1200
2016-05-13 13:44:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看