• 如何选择镀锌钢管的壁厚

    设计说明中有以下一段话:当工作压力大于1.0MPa小于或等于1.6MPa时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当工作压力大于1.6MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管;本工程消防系统管网低区(地下二层至地面三层)采用普通内外热镀锌焊接钢管;高区消防管网(地面四层至二十七层)中,地下二层至十四层采用热浸镀锌焊接加厚钢管,十五层至二十七层采用热浸镀锌焊接加厚钢管。 十三、管道试验压力及验收: 13.1.4 消火栓给水灭火系统: 2.4 MPa。 13.1.5 自动喷水灭火系统: 2.0 MPa。 13.2 除本说明外,尚应遵照《给排水给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002,《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005进行施工及验收。 本工程位于广东省,请问,当以上设计说明时,套用信息价时消防水管的壁厚如何选择?是按工作压力选择吗,有没有相关规范规定?还是按说明中的普通钢管和加厚钢管来选择壁厚,有什么规范可参考?还是与施工规范GB50261-2005有关?还是应符合其它相关规定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    采用热浸镀锌焊接加厚钢管,以工作压力为要求。采用国标管,都可以满足检测的试验压力要求的。

    2016-10-14 16:59:53 