listen 2016-10-25 10:49:04 | 湖南省 安装 | 14616查看 2回答
市政环网柜(二进四出)与箱变的问题
是这个情况:问题1:市政里面只有一个下火点,使用一台环网环网柜(二进四出),二进是什么是不是下火点电缆线随意接那个口?或者是如果有两个下火点均可以接进来?四出是不是这个环网柜可以接四台箱变? 问题2:电缆终端头的问题是不是这样理解:杆线下地有1个户外终端头,进入环网柜要不要1个户内终端头?在从环网柜接入4台箱变是不是也要4个户内终端头?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、二进四出的环网柜是表示有二路电源进线,四个出线,出线是可以控制四台箱式变电站的;
2、按照二进四出环网柜,进线电缆应该是2根,出线电缆是4根,共计6根电缆,每根电缆是2个户内终端头,6根电缆是12个终端头。
2016-10-25 14:57:24
-
1、二进四出的环网柜表示有二路电源进线,四路出线负荷;
2、所有高压电缆都有两个终端头,电缆压接位置不同,电缆终端也不同。按照二进四出环网柜,1路进线电缆含有一个杆上的户外终端头,一个环网柜用户内肘型头;1路出线电缆包含一个环网柜用户内肘型头,负荷侧(箱式变电站)用户内终端头。
2018-07-26 14:25:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看