• 大海快来,请教几个配管的问题

    图1中的箱子应该是暗装,那么CC方式和F配管应该都套暗配管吧?且这两种方式的线管都应该是属于预埋吧?(配合土建预埋)

    图2和图3是同一张图,那方式么SCE的配管方式套定额的时候是套明配还是暗配?我的理解是套明配,不知道对不对?

    图2中的WC配管方式套定额的时候应该套暗配吧,但是如果这个箱子是明装的话,wc配管是属于预埋吗?还是砌好墙后在开槽配管?如果这个箱子是安装的话WC配管能算作预埋管吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图1中的箱子应该是暗装,那么CC方式和FC配管应该都套暗配管吧?且这两种方式的线管都应该是属于预埋吧?(配合土建预埋)

    答:CC和FC都是暗配管,需要预埋。

    图2和图3是同一张图,那方式么SCE的配管方式套定额的时候是套明配还是暗配?我的理解是套明配,不知道对不对?

    答:对。

    图2中的WC配管方式套定额的时候应该套暗配吧,但是如果这个箱子是明装的话,wc配管是属于预埋吗?还是砌好墙后在开槽配管?如果这个箱子是安装的话WC配管能算作预埋管吗?

    答:WC 属于暗配管,电管需要预埋至接线箱内(暗装),配电箱明装,盖在接线箱外面。需要计算管线、配电箱、再多计算一个暗装接线箱。