背着十字架的狼 2016-11-30 09:43:11 | 北京市 安装 | 1199查看 4回答
大海快来,请教几个配管的问题
图1中的箱子应该是暗装,那么CC方式和F配管应该都套暗配管吧?且这两种方式的线管都应该是属于预埋吧?(配合土建预埋)
图2和图3是同一张图,那方式么SCE的配管方式套定额的时候是套明配还是暗配?我的理解是套明配,不知道对不对?
图2中的WC配管方式套定额的时候应该套暗配吧,但是如果这个箱子是明装的话,wc配管是属于预埋吗?还是砌好墙后在开槽配管?如果这个箱子是安装的话WC配管能算作预埋管吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图1中的箱子应该是暗装,那么CC方式和FC配管应该都套暗配管吧?且这两种方式的线管都应该是属于预埋吧?(配合土建预埋)
答:CC和FC都是暗配管,需要预埋。
图2和图3是同一张图,那方式么SCE的配管方式套定额的时候是套明配还是暗配?我的理解是套明配,不知道对不对?
答:对。
图2中的WC配管方式套定额的时候应该套暗配吧,但是如果这个箱子是明装的话,wc配管是属于预埋吗?还是砌好墙后在开槽配管?如果这个箱子是安装的话WC配管能算作预埋管吗?
答:WC 属于暗配管,电管需要预埋至接线箱内(暗装),配电箱明装,盖在接线箱外面。需要计算管线、配电箱、再多计算一个暗装接线箱。
不管配电箱是明装或暗装,WC都需要算成预埋管。
2016-12-01 15:57:39
-
2016-11-30 09:43:31
-
2016-11-30 09:44:48
-
2016-11-30 09:45:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看