• 构造柱设置问题

    规范有规定,较大洞口两侧需设置构造柱(较大洞口指不小于2.1m的洞口),但是如下图所示,我在窗的两边设置构造柱后,这些构造柱就太密了,请问这种情况构造柱该如何设置呢?

    两侧



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 求大神帮帮忙洞口

    2016-12-21 17:13:36 

  • 你好:可以把纵横墙相交的构造柱删除掉。没必要布置这么多构造柱。

    2016-12-21 17:13:57 

  • 实际施工中会在此处用水泥砖砌筑的,否则不好固定门框。