风机盘管接线问题
如下图所示的风机盘管接线图,第一张图纸是设计给的原来的图纸,现场实际施工和算量是否按第二张图纸所示来重新布置和算量呢? 配电箱系统图标注接风机盘管的回路为WDZ-BYJF-450/750-3*2.5 SC20 SCE 到空调调速开关的管线均为WDZ-BYJF-7*1.5 SC20 SCE
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如下图所示的风机盘管接线图,第一张图纸是设计给的原来的图纸,现场实际施工和算量是否按第二张图纸所示来重新布置和算量呢? 配电箱系统图标注接风机盘管的回路为WDZ-BYJF-450/750-3*2.5 SC20 SCE 到空调调速开关的管线均为WDZ-BYJF-7*1.5 SC20 SCE
答:截图二,把设计图(截图一)的设计意图表达得很清晰。但也不能按截图二来计算管线的工程量,因为这违背了计算规则(按设计图示长度延长米计算)。
正确方法是:从墙上的调速开关到第一个风机盘管的管线(计算3根管和线);第一个风机盘管与第二个风机盘管之间的管线(计算2根管和线);第二个风机盘管与第三个风机盘管之间的管线(计算1根管与线)。