Ez****@163.com 2017-01-14 09:52:24 | 山东省 土建 | 1388查看 2回答
请教下
1:图纸要求柱帽边缘设置抗冲切箍筋,现浇板底筋和面筋在柱帽位置不断开,图纸要求现浇板设置拉筋,这时是否把柱帽及加密区位置拉筋去掉,改成箍筋?还是拉筋不动,增设箍筋?(箍筋长度怎么算?柱帽宽4000*4000,箍筋长度不能为4米吧?)
2:无梁板,图纸要求设置柱上板带和跨中板带,图纸怎么区分柱上板带和跨中板带?(图纸平面图没注明柱上板带和跨中板带)
3:框架柱钢筋,高度是算到柱帽底?还是现浇板顶?
4:截图圈起来位置非加密区,怎么理解,(箍筋算的位置不就是柱帽加上加密区的位置吗?)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:图纸要求柱帽边缘设置抗冲切箍筋,现浇板底筋和面筋在柱帽位置不断开,图纸要求现浇板设置拉筋,这时是否把柱帽及加密区位置拉筋去掉,改成箍筋?还是拉筋不动,增设箍筋?(箍筋长度怎么算?柱帽宽4000*4000,箍筋长度不能为4米吧?)
答:梁或暗梁内都不用设置拉筋,也不存在拉筋换箍筋。梁箍筋按设计节点设置。柱帽钢筋按设计设置,此图是只是梁与柱帽相交,柱帽边缘箍筋加密要求。
2:无梁板,图纸要求设置柱上板带和跨中板带,图纸怎么区分柱上板带和跨中板带?(图纸平面图没注明柱上板带和跨中板带)
答:应该有。可能你的CAD显视有问题。如果没有咨询设计人员(这个必须要问设计人员,这可不是可有可无的问题)。
3:框架柱钢筋,高度是算到柱帽底?还是现浇板顶?
答:这个设计应该会在设计中有交代的。如果没有查看图集(后附16G)。
4:截图圈起来位置非加密区,怎么理解,(箍筋算的位置不就是柱帽加上加密区的位置吗?)
答:梁按箍筋的计算有加密区和非加密区。这是梁箍筋加密,而非柱帽箍筋。
2017-01-14 10:28:53
-
从你的图中看,柱帽上有大梁,是不是无梁板结构是个问题,如果是有梁板结构就不需要柱上板带和跨中板带的。
2017-01-14 11:18:12
-
请教下 抹灰之前挂钢丝网300宽 出自那个规范内?(审计不给 就给200宽)请教下 墙长小于1米,构造柱不用设置马牙槎在那个规范有说明?(审计目前就不给)
-
请教下 一栋楼,营业税模式下的 安装工程管理费 利润 和土建工程中管理费 利润 那个算的钱数高?
-
定额钢支撑里面含的木方少,能否调整,您说不可以调整,施工用量是可以周转重复利用多次的,定额中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以会比实际使用的少的。(请教下哪里有说明吗)?
-
各位老师你好,想请教下关于真石漆定额的问题做法是面层两遍,喷涂主层涂料和喷涂底层涂料,想请教下这是不是4层真石漆成活定额是真石漆3遍,没有换算,这应该怎么套定额真石漆三遍的含量差别为啥这么大
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看