• 事故照明切换装置调试怎么算量

    事故照明切换装置怎么算量,是不是有几个UPS电源就算几个

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    《全统安装工程预算定额计算规则》“电气设备安装工程”分册 (十一章)电气调整试验规定“(1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用 厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。”所以备用电源调试不是一般意义的双电源配电箱的调试,而是变电所供电的备用电源调试。“(9)事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。”所以事故照明切换装置调试的首要条件是:事故照明配电箱必须同时具备交流电、直流电供电才行。 