徐浩闻 2017-03-17 11:03:14 | 北京市 土建 | 4799查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
中均造价 专家
答题: 1120 被赞: 135
2017-03-17 14:22:58
新手开车 专家
答题: 554 被赞: 81
2017-03-17 11:10:26
老师,这个地方有点不懂,请您指点
1、第一张图中,这根钢筋,明明是伸到梁里进行锚固,为什么他还是末端弯折8d。因为我翻了图集,图集中有说明是,节点4用于1,2,3号节点未伸入梁内侧的纵向钢筋的锚固才是8d弯折。而这根钢筋很明显是伸入到了梁里,为什么还是锚固了8D2、16G-101-1 P67 3号节点。这个节点意思是当从梁底算起1.5labe未超过柱内侧时。 那么这个长度不是应该按照1.5labe计算么? 但是软件中是这么算的。竖直段就是梁高-柱保护层。然后平直段,软件进行一个判断,看看1.5labe减去梁高加上一个保护层得出的数值和15d取大值。 总的就是竖直段+平直段长度。它这么计算正确吗?老师,这节点并不是我理解伸从梁底起算至柱内侧一个1.5labe的长度。他并不是这么计算的。
基础梁入承台锚固及承台梁入承台锚固问题
图集和规范在基础梁、承台梁入承台锚固问题其实不是很明确。见图中如果承台和这根基础梁上顶平,我咨询了两个老师傅得到两种答案,不知道哪个正确。 第一个师傅:1、两边承台如果有上部钢筋,那这条基础梁就是从两侧承台边开始算锚固,直锚入承台,这个承台可以算是基础梁的支点。2、两边承台如果只有底筋,没有上部钢筋,那这条基础梁就是:底筋锚入承台,面筋伸至柱边(找到支点)开始算锚固,基础梁钢筋伸入承台内部分加3个固定箍筋。问有图集规范说明么,师傅说没有,这么多年经验。。。。第二个师傅:1、两边承台如果有上部钢筋,那这条基础梁就是从两侧承台边开始算锚固,直锚入承台。这点和第一位师傅一样。2、两边承台如果只有底筋,没有上部钢筋,那这条基础梁就是:上下部纵筋均伸至柱边(找到支点)算锚固,基础梁入承台中箍筋贯通设置。。。。如果这根不是基础梁,是承台梁呢,两个师傅答复和基础梁一样。。。我也迷糊了,基础梁怎么和承台梁一样呢。请各位大牛给解惑下。感谢。
关于独立基础布筋问题
老师们好,我这有两个独立基础设置遇到点问题。请教一下:图一是我的承台截面图,图二是我自己设置的CT1,图三是我设置的CT2请问我图二的CT1绘制对了吗?我看截面只有单向钢筋,所以我只布了一个方向的钢筋,侧面钢筋和箍筋我用其他钢筋布置的,请问数量和长度是否准确?图三是我布置的CT2,我理解的受力筋也是只有单向的横向受力筋,所以我只布置了一个,腰筋我用其他钢筋自己加进去的,请问这样布置对吗?关于CT2其他的钢筋:四肢箍c10-200和三道柱箍请问要怎么布置?CT2的柱插筋柱表里并没有,但是我看到布置柱的时候有这一部分的内容,如下图所示:请问是在这里设置吗?但是插筋信息我也并未在说明或者柱表里看到。2019-04-04 10:38:13 补充承台2我还有一些数据不太会设置,请教一下:1.1-1剖面 我是不是都应该设置为10d,我的截面图我看都闭合了2.我的腰筋是2c16-200,图中侧面筋要怎么设置上去呢3.放坡角度图中未注明,我可以设置成90度么4.然后这些斜面筋我图上也没有 可以删除么,还是不管就行了?5.柱箍筋和插筋信息我看我上面的柱软件已经有了,我就不需要处理了吧。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-04-19
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看