• 请问防雷接地图纸中,DT在机房地面0.2M引出用40*4热镀锌扁钢在机房0.2M处作一圈基地装置,这

    请问防雷接地图纸中,DT在机房地面0.2M引出用40*4热镀锌扁钢在机房0.2M处作一圈基地装置,这个一圈基地装置能不能解答下是什么意思?是怎么做法,是不是在机房地面0.2M用40*4热镀锌扁钢沿墙内面围一圈什么的吗?墙内
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:是在机房间做一圈的意思,是室内接地母线。另外接地引上线用四根主筋,比定额含量高一倍,程量应乘2。

    2017-03-26 19:03:35 

  • 理解的没错。40*4扁钢在0.2米高度敷设一圈,这就是室内接地母线,连接到室外接地母线,用于电梯和电梯钢结构防雷接地

    2017-03-26 19:51:14 

  • 是怎么做法,是不是在机房地面0.2M用40*4热镀锌扁钢沿墙内面围一圈什么的吗?
    答:你的理解正确。

    2017-03-26 19:52:04 