• 老师你好,还是接地极问题

       问题一:利用基础内钢筋做的接地是否就是接地极?“不少于两处于接地极相连”,这里的接地极是指的什么接地极?

    问题二:定额中搜索接地极,有钢管角钢圆钢等材质,单位是根,还有个铜板接地极制安,麻烦老师解释一下(钢管角钢圆钢铜板接地极制安)这几个定额。

    问题三:图中这个引下线叫什么名称?应该如何计量计价?

    望解惑!

    基础内角钢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:利用基础内钢筋做的接地不是接地极,“不少于两处于接地极相连”,这里的接地极是指的重复接地极,也就是采用镀锌角钢或者钢管打人地下的一根或者一组。

    问题二:定额中搜索接地极,有钢管角钢圆钢等材质,单位是根,还有个铜板接地极制安,看下图。

    问题三:图中这个引下线叫接地引线下,采用什么电气说明中都应该有。


    答疑解惑

    2017-03-29 08:45:53 

  • 1.利用基础内钢筋做的接地就是接地极    指的是室内0.3m做一圈40*4接地 并且与基础内钢筋焊接
    2.钢管那些指的是单独的接地极 打入地下的
    3.防雷引下线 一般都是利用柱主筋做的引下线 定额中有 

    2017-03-29 08:56:10 