• 广联达ggj柱插筋的含义是什么意思

    广联达ggj柱插筋的含义是什么意思?例如说输入4c20,是指增加4根插筋的意思吗,但我输了汇总计算看了并没有增加,而是替换了原来一部分的纵筋进行搭接,那如果说图纸有特殊要求,要增加插筋是不是得去其它钢筋去输入才行啊其它钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;点开插构造,还有一个选择项是纵筋锚固。纵筋锚固,表示柱结束不再往上伸出与上层搭接了。插筋是继续上伸。你问的情况是变钢筋规格,22转20,或其它的转换直径,钢筋预留大直径的,这种情况是在其它箍筋中输入的。纵筋

    2017-04-02 17:13:40 

  • 设置插筋和纵筋锚固是说的该柱的钢筋在层顶位置的节点处理的设置插筋,软件会把该层的钢筋伸到上一层去锚固搭接,纵筋锚固就是在本层锚固了,不伸到上一层了
    纵筋锚固都是用到短柱上面的,如钢结构中的基础层的短柱,不和上一层的柱连接的楼梯柱等

    2017-04-02 17:10:24 

  • 这主要是对基础层柱的计算,当你的柱是布置在基础上时,软件就可以按计算插筋、纵筋分开计算,当下拉选择纵筋锚固时,它就是按通长计算。


    答疑解惑

    2017-04-02 17:11:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题