18219111002 2017-05-06 15:59:40 | 广东省 土建 | 2405查看 5回答
屋面卷材防水工程量计算
当女儿墙有构造柱且突出墙面的时候,计算水平投影面积需要扣减构造柱的面积吗?如图,女儿墙厚度为120,构造柱截面为240乘240
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面卷材防水工程量计算——:看您的建筑屋面图,看您的墙身节点剖面图,会给出您防水上翻部位的处理的,这样您可以看出上翻高度不扣减凸出的构造柱的,要全部算满的
2017-05-06 16:02:06
-
答;屋面防水,是内投影,加上翻,一般是300上翻边。也有设计图是女儿墙全高的,但我没有见过女儿墙压顶也做防水的图纸。你也应看一设计图说,是做到那个高度而定。
2017-05-06 16:03:54
-
计算水平投影面积的时候是要扣减突出的柱面积的,但要注意计算上翻的时候也是要计算突出的部分的面积的
2017-05-06 16:23:58
-
1.不扣除,面积超过0.3平方米的才扣除。您这个0.12*0.24=0.0288平方米。
2.屋面卷材防水,还应加上上翻的面积。上翻的面积=周长*上翻的高度。
2017-05-06 16:27:32
-
上翻我知道。构造柱扣不扣,按国标清单规范的话是怎样的呢?各位大哥的意见不一样呀?
2017-05-06 19:52:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看