  • 当梁有分排钢筋时,就可以计算梁垫铁。软件是识别按图集计算,当梁布置有分排钢筋时就会识别计算,也可以根据设计要求进行设置。


    梁垫

    2017-05-08 22:24:17 

  • 你好:在软件中梁垫铁是自动设置的,软件会自动按照纵向受力钢筋的排数计算的,不用单独设置按照软件默认就可以。

    2017-05-08 22:25:52 

  • 梁垫铁是否需要计算?需要计算。梁垫铁在什么情况下需要计算?梁的上部或下部纵筋梁分两层布置时,需要计算垫铁。如梁原位标注为6c25  4/2时,需要计算垫铁。垫铁直径要求:梁纵筋直径等于或小于25时,垫铁直径25,梁纵筋直径大于25时,垫铁直径同纵筋直径。
    在什么条件下需要设置梁垫铁?梁的上部或下部纵筋梁分两层布置时。

    2017-05-08 22:30:58 

  • 按施工组织设计的要求需计算,垫铁一般采用钢筋是φ25规格,同梁宽度。

    2017-05-08 23:24:48 

  • 梁垫铁在实际施工时要设置的  属于措施用铁  在软件中有专门的设置 可以进入软件设置 但统计时得勾起统计施工措施用筋才能统计进去  否则就是设置了 也统计不进总量中