happy 2017-06-02 11:20:22 | 辽宁省 土建 | 10518查看 5回答
要求无障碍卫生间地面低于楼层地面15mm,以缓坡过度应该怎么处理?
这句话的意思是该卫生间部分楼板的标高就要比楼层楼板的标高低15mm吗?还是楼板标高一致装修的时候按找坡那样做呢?求大神指教
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
先看一下结构图,看看相应位置的板顶标高~看看是否有高差。他这句话的意思就是 建筑完成面~无障碍卫生间的地面要比外边低15mm~就是地漏的部位向外边找坡这个不用处理,在地面做法中的找坡层考虑就可以了。在清单描述中可以注明。······欢迎追问~~~如果懂了请采纳一下~~您的采纳就是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-06-02 11:28:28
-
这句话的意思是该卫生间部分楼板的标高就要比楼层楼板的标高低15mm吗?——:是的还是楼板标高一致装修的时候按找坡那样做呢?——:这个是卫生间的楼板标高低于楼层顶标高,只不过这句话说的是缓坡,是您处理地面的时候,要注意有流水坡向
2017-06-02 11:37:39
-
要求无障碍卫生间地面低于楼层地面15mm,此部分楼面低于其他地方标高。
2017-06-02 12:41:14
-
对,低15mm,因为卫生间有水。但是考虑残疾人的轮车或绊倒,从门口到立面做出坡度,门口不要留高低坎。装修处理就可以
2017-06-02 12:43:36
-
无障碍卫生间地面低于楼层地面15mm,以缓坡过度就是找坡。
2017-06-03 08:43:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看