匿名用户
2017-07-04 19:02:31
|
山东
土建
|
780查看
2回答
请教下
两家审计事务所,墙厚240压顶340,外出100,一家给套的是墙厚240位置,按圈梁,外出按挑檐,另一家墙厚240位置按压顶,外出的按挑檐,这两家套的对吧?为什么?如果想要压顶该怎么说?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样应该是全部套用压顶的,这个构件是处于墙顶,属于压顶的性质的
2017-07-04 20:24:35
-
应该整体套取压顶的定额子目。压顶的本意就是砌体墙顶部的混凝土条带。该条带满足压顶的定义。挑檐是指外墙外边线或者梁外边线挑出的构件。所以这个不能算挑檐。
2017-07-04 20:04:15






还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看