• 前辈好,请问一下关于钢筋算量的问题

    基础柱-0.9米以下断面为900*900,-0.9米以上断面为500*500,基础是独立基础。外柱和芯柱的主筋都必须锚入独立基础内,应如何布置?(我分断面建好模后,但芯柱钢筋又不能伸入到独立基础内,不知道该怎么办才好。)谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果说上柱的纵筋也是要锚固入基础内,那么可以汇总计算后,在编辑钢筋中调整它的开状,然后点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算才能按调整的计算。


    芯柱

    2017-08-10 21:44:28 

  • 你直接选择阶式独立基础单元定义就可以了,没有必要分成两个单元定义的。

    2017-08-11 06:42:41 

  • 但独立基础单元配筋是按柱筋配置吗?

    2017-08-14 22:46:55 