• 关于地下室外墙与连接的柱的砼标号问题

    如题,,现有一套图纸,设计说明地下室外墙要求C35 P6抗渗,掺膨胀剂,,,而柱只有地下室标号C40的说明,,那与外墙连接的柱的标号该怎么选择?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,与外墙连接的柱子是和外墙一起浇筑的,混凝土标号应同于外墙一致C35P6,

    2017-09-10 03:14:30 

  • 你好,应与外墙连接的标号相同C35P6。你再仔细看看图纸设计说明或咨询设计。

    2017-09-10 07:41:15 

  • 你好:根据地下室柱的强度等级c40选择。

    2017-09-10 07:57:49 

  •     设计说明地下室外墙要求C35 P6抗渗、掺膨胀剂,而柱只有地下室标号C40的说明,那与外墙连接的柱的标号该怎么选择?
    这种情况你最好把问题反映给建设单位,建设单位再与设计院进一步落实清楚。如果地下室外墙要求C35 P6抗渗、掺膨胀剂,而外墙连接的柱必须是与地下室外墙连续浇灌的,所以,与外墙连接的柱的标号该选择C35 P6抗渗、掺膨胀剂。