• 请教下各位老师,关于梁侧面钢筋的问题,谢谢!

    请教下各位老师,设计说明中梁侧面构造钢筋配筋表已经给出,在软件中我也按配筋表的信息进行输入(有附图),但是在软件自动生成后,查看梁的钢筋信息,发现有些梁截面尺寸不满足这个配筋表也把侧面构造钢筋给布置上了。比如:梁截面尺寸为200*500的梁,我布置的现浇板为120mm,梁腹板高度就只有380mm了,这个尺寸就不该配置侧面构造钢筋了,但是软件还是给我布置上了,是哪里没有设置对吗?都有附图,谢谢了、配筋表腹板答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您现浇板布置上了吗?
    如果没有布置现浇板,那么就要布置侧面纵筋的

    2017-10-10 18:24:47 

  • 已经布置了现浇板啊

    2017-10-10 18:26:36 

  • 你好:查一下是否梁属性中输入了侧面钢筋。

    2017-10-10 18:51:03 