HR 2017-10-19 12:47:36 | 陕西省 土建 | 1794查看 3回答
请问下广联达温度筋是不是都是在屋面板布置,双层双向布置是吗?
请问下广联达温度筋是不是都是在屋面板布置,双层双向布置是吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达温度筋不一定都是在屋面板布置,标准层的板也可以布置。一般是在板面双向布置。
2017-10-19 12:55:49
-
不一定只是屋面,具体按图纸,一般只是面层设置
2017-10-19 12:55:19
-
你好:一般情况是在板跨度大于4.2m,或者屋面板分离式配筋时候布置温度钢筋,采用点板,或者多板,XY方向布置。
2017-10-19 12:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看