• 安装定额第八册,管道安装问题

    设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,其人工乘以系数1.3,请问预埋类管道可以执行这个吗?比如:电梯井排水管道预埋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不适用,这个适用于小空间施工的管道

    2017-11-03 12:42:50 

  • 不能计算,是四周封闭竖井、管道间和管廊内的管道安装。梯井

    2017-11-03 16:07:31 