• 地上部分围墙墙厚490,370,如何套定额

    小区围墙埋深500mm,基础大放脚,底宽1m,地上部分围墙墙厚490mm,有一段370mm,请问这样的围墙套定额怎么办?围墙只有A1-14 1/2围墙和A1-15 1砖围墙,若套A1-9混水砖两砖以上定额就太亏了,还不如1砖墙的围墙价格高,请问各位老师,该怎么办?大放脚墙厚

    补充问题:围墙是按面积计算的,2砖混水墙是按体积计算的,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    小区围墙埋深500mm,基础大放脚,底宽1m,地上部分围墙墙厚490mm,有一段370mm,请问这样的围墙套定额怎么办?围墙只有A1-14 1/2围墙和A1-15 1砖围墙,若套A1-9混水砖两砖以上定额就太亏了,还不如1砖墙的围墙价格高,请问各位老师,该怎么办?
    零以下部分套砖基础的定额子目,以上的分为一砖以上和两砖以上.即A1-9的定额子目.同时应计取相应的脚手架子目.