• 电气配管沿顶明敷设

    老师,电气配管沿顶明敷设时,施工是不允许直接贴着顶敷设吗?只能吊装吗?如果都必须吊装的话,是不是即使SC15的这种小管也要另计支吊架?因为北京12定额子目里只包含管卡不含支吊架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    老师,电气配管沿顶明敷设时,施工是不允许直接贴着顶敷设吗?只能吊装吗?如果都必须吊装的话,是不是即使SC15的这种小管也要另计支吊架?因为北京12定额子目里只包含管卡不含支吊架?
    答;在没有其他管道的情况下,可以贴着顶敷设;但电管必须优先避让风管,其次避让重力排水管、桥架、母线等等,所以,即使是SC15这种小管也需要做支吊架(而不是管卡),你说的很对。支吊架需要另行计算。

    2018-01-24 19:13:44 

  • 施工是不允许直接贴着顶敷设吗?    可以贴着顶敷设。
    吊装的话支架都需要计算,不分管径

    2018-01-24 15:32:40 