• 梁的集中标注中的下部筋后有(-1)什么意思

    老师们好,我画图时遇见图示情况,请问红色标注的是什么意思?画图时我该怎样输入?集中标注下部
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     梁的集中标注中的下部筋后有(-1),表示一根不伸入支座,,在广联达软件输入的时候,也是要输入-1.

    2018-01-27 10:32:37 

  • 括号里的-1或-2是不进入支座的钢筋根数。
    你就按标注的形式输入就行了。

    答疑解惑

    2018-01-27 10:33:13 

  •       梁下部钢筋没深入支座内部,直接在属性编辑里边输入(-1)就OK,差的距离是0.1个ln ,图集上有解释,第二个同理,画完可以钢筋三维查看一下,断开了一段距离。望采纳,河南老乡。

    2018-01-27 10:37:15 

  • 指这几根筋中有几根不用伸入支座,可以不计算支座锚固。
    在原位标注中输入,如下图:

    广联达服务新干线

    2018-01-27 10:38:25 

  • 图一是只有集中标注有3c22(-1),然后就是属性编辑中不能这样输入,我是不是输3c22就可以,然后原位标注的时候在信息栏中的下部钢筋再输3c22(-1)就可以了 ?           因为我计算了一下这样之后钢筋重量增多了

    2018-01-27 11:19:02 