• 图集问题

    1:11G101 P62第2条注解中:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时,箍筋全高加密。( 厚度指的什么?)(小墙肢长度不大于墙厚4倍,像L型、T型、一字型怎么比较?)

    11G101 P70第2条注解中:本图集所指小墙肢为截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面独立墙肢。(小墙肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面独立墙肢怎么理解)?
               这两个关于小墙肢的定义一样不?如何理解? 

    2:约束边缘端柱的箍筋加密除了搭接区外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁内、梁底、梁顶及顶层梁内这些位置吗?)那要是构造边缘端柱呢,这些位置还加密吗?

    3:约束边缘暗柱的箍筋加密除了搭接区外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁内、梁底、梁顶及顶层梁内这些位置吗?)那要是构造边缘暗柱呢,这些位置还加密吗?

    4:约束边缘转角墙和翼墙是否还要按框柱那样加密?和约束边缘暗柱有什么区别?

    5:构造边缘转角墙和翼墙是否还要按框柱那样加密?和约束边缘暗柱有什么区别?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:11G101 P62第2条注解中:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时,箍筋全高加密。( 厚度指的墙体厚度)(小墙肢长度不大于墙厚4倍,像L型、T型这两种是按轴线长度相加,比如L形轴线长度一边是400,一边是300,总共就是700长,墙厚是200,那4倍就是800,如果这个是独立的(也就是没有与别的剪力墙连接)、一字型按轴线长度)。


    11G101 P70第2条注解中:本图集所指小墙肢为截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面独立墙肢。(小墙肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面独立墙肢,就是说明这段墙体必须是单独的,没有与别的剪力墙连接。

    2:约束边缘端柱的箍筋加密除了搭接区外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁内、梁底、梁顶及顶层梁内这些位置也按框架柱)那要是构造边缘端柱呢,这些位置还加密。

    3:约束边缘暗柱的箍筋加密除了搭接区外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁内、梁底、梁顶及顶层梁内这些位置也按框架柱)那要是构造边缘暗柱呢,这些位置还加密。

    4:约束边缘转角墙和翼墙不要按框柱那样加密。
    5:构造边缘转角墙和翼墙不用按框柱那样加密。

    2018-02-28 16:44:19 

  • 1:11G101 P62第2条注解中:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时,箍筋全高加密。( 厚度指的什么?)(小墙肢长度不大于墙厚4倍,像L型、T型、一字型怎么比较?)

    答:是指墙厚。L和T型每个方向上都要符合。
    答:从16G101第73页来说端柱与框架柱一样。

    3:约束边缘暗柱的箍筋加密除了搭接区外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁内、梁底、梁顶及顶层梁内这些位置吗?)那要是构造边缘暗柱呢,这些位置还加密吗?
    答:图集只是端柱与框架柱一致。
    4:约束边缘转角墙和翼墙是否还要按框柱那样加密?和约束边缘暗柱有什么区别?
    答:不是的。图集的暗柱是一字形的。
    5:构造边缘转角墙和翼墙是否还要按框柱那样加密?和约束边缘暗柱有什么区别?
    答:不需要。暗柱是一字形的。