• 筏板基础防水保护层

    GCL2013图形算量中的筏板基础防水保护层都需要提取哪些量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板的防水保护层,需要提取工程量有:筏板底部面积、集水坑底部面积、集水坑斜面面积、外墙外侧平面面积这几个工程量。



    2018-03-02 16:11:03 

  • 要根据设计图纸和施工方案来提取工程量。因为防水都要做防水保护层,因此有防水的地方就要做保护层,但是由于施工方案的不同,提取的方式也就不同了。例如,提取筏板底部面积和集水坑的底部面积、斜面面积没错,关键是外墙防水保护层。按照常规做法,如果用砖胎膜的话,就要看施工方案怎么写的了,有的施工方案是砖胎膜跟筏板一样高,有的是砖胎膜高出筏板300高,有的是砖胎膜高出筏板600等等。当然砖胎膜以上就是挤塑板保护层或者聚苯板保护层了。因此外墙防水保护层的提取,要根据施工方案的要求来提取!

    2018-03-03 22:35:34 