• 图集理解?,

    1:图集11G的剪力墙水平角构造要求(68页及69页)都标注了暗柱,如果说标注的暗柱的位置没有暗柱,是否也可以参照构造做呢?还是必须有暗柱才能参照做?

    2:室内剪力墙,L转角的位置没有柱,   T型墙相交处也没有柱,这时,剪力墙水平筋转角处是怎么做的?互相锚固吗?什么样子的相互锚固?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:图集11G的剪力墙水平角构造要求(68页及69页)都标注了暗柱,如果说标注的暗柱的位置没有暗柱,也可以参照构造做。

    2:室内剪力墙,L转角的位置没有柱,T型墙相交处也没有柱,这时,剪力墙水平筋转角处也是按那个构造做。

    2018-03-14 11:24:58 

  • 1:图集11G的剪力墙水平角构造要求(68页及69页)都标注了暗柱,如果说图集标注暗柱的位置没有暗柱,设计图要求有暗柱才能参照做。

    2:室内剪力墙,L转角的位置没有柱, T型墙相交处也没有柱,这时,剪力墙水平筋转角处是互相锚固的,按照图集101的要求做即可。