liuhj 2014-07-25 10:14:33 | 云翻样 | 812查看 1回答
为什么梁下部钢筋在钢筋三维显示没有伸入柱子就弯折了?
梁下部钢筋在支座位置,弯折两次,为什么,钢筋三维显示没有伸入柱子就弯折了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:梁是平齐板顶的,动态观察梁顶标高一样,但是用修改梁段属性就会看到顶标高不一样,差几毫米。这样会影响钢筋支座弯折,如下图:
步骤1、把这两跨的顶标高调成一样的,重提梁跨,钢筋就不会这样弯折了。
步骤2、这道梁相邻梁跨变截面,底部高差100,将计算设置中的第14条改为比高差100大的值,如下图:
步骤3、重提梁跨,汇总计算就好了,如下图:
2014-07-25 10:14:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看