太阳之泪 2018-05-05 18:44:36 | 北京市 安装算量GQI | 662查看 3回答
求教一下设计信息怎么改,比如某种管径的连接方式,还有喷头个数对应的管径型号这个在哪改
求教一下设计信息怎么改,比如某种管径的连接方式,还有喷头个数对应的管径型号这个在哪改,喷头对应的管径中危一级和中危二级是不一样的,但是广联达默认只有一种,我想把这个调一下怎么办,谢了大神
补充问题: 管径那个我找到怎么改了,喷头个数对应管径那个怎么修改啊,老师
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷头个数对应管径那个怎么修改啊?选择按照喷头个数识别管道时,会自动根据喷头个数不同对应的管径,喷头与管径的对应自己可以调整的,选择识别后,弹出的对话框中每个管径的后面会有最大喷头数,把这个数值调整就可以了(不管是中危还去其他的方式,只要识别管道前,找下喷头个数与管径的关系,就按照这个关系识别管道,因为有些图纸有点怪,一个防火分区与另外一个防火分区的喷头数与管径不对应)
2018-05-06 00:17:43
-
灵活处理你的意思是改连接喷头的短立管?(没看太明白)如果你的说的喷头识别的不一致,那么分别生成立管的管径可以实现功能可以使用生成立管,选择需要生成对应立管管径的喷头即可
2018-05-05 20:15:24
-
喷头个数管径的问题。你选自动识别,然后按喷头个数识别管道,你选择标识线和喷头,点识别,会弹出个确认表,后跟喷头个数,你按实际的修改就行。然后确认。
2018-05-07 12:05:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看