qxm503 2018-05-09 09:07:47 | 贵州省 土建 | 1783查看 2回答
请问一下这种墙体拉结筋怎么布置
请问一下墙体拉结筋在布置墙体时为墙长的1/5且不小于700怎么设置
补充问题:是每画一道墙都要设置一次吗?因为每道墙的长度不一样。墙长的1/5能统一在哪里设置一下吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果你工程是抗震8.9度,那么在砌体通长筋地方布置上面的2a6.5-500的钢筋,如果工程实际抗震是6.7度,那么需要在砌体加筋地方定义和布置钢筋。
2018-05-09 09:10:12
-
你好:这是设计表达砌体加筋伸出柱外的长度为max【1/5墙长度,700】,墙长度是二个柱之间的净长的。
2018-05-09 09:17:28