小云哥 2018-05-09 11:31:29 | 广东省 土建 | 639查看 2回答
钢筋图
图纸集中标注面筋通长筋是2根16,原位标注是6根20分两排,钢筋截面是不是图纸那样的呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的时候原位标注的支座筋位置就没有这个通长筋了,是支座筋和通长筋搭接计算了
2018-05-09 11:33:07
-
我个人认为不是这样的,0~ln/4为上排4根20下排2根20,ln*4~ln/3为上排4根20,在ln/3处的两根20角筋与两根16进行搭接,ln/3-ln2/3为2根16的。后面的相信你懂了
2018-05-09 17:39:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看