• 梁有侧面构造筋时拉筋的配置问题

    这是软件中给出的默认设置,原来做过的工程中,如果有侧面筋,则需要设置拉筋为本根梁箍筋的两倍,型号同箍筋。如果图纸没有详细说明问题,⑴拉筋到底要如何设置才是对的?⑵如果需要设置可以在截图中的位置统一设置么?还是需要每根梁单独输入?⑶关于梁腹高度超过多少,设置拉筋的问题?谢谢了!这个问题困扰好久了。

    构造筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图侧面构造筋答疑解惑

    2018-06-08 08:17:59 

  • 如果图纸没有侧面筋的拉筋信息,就不需要修个设置,按默认生成的拉筋计算就行了。软件就是按规则规定的拉筋规则内置的数据。

    2018-06-08 07:53:44 

  • (1)设计有说明就按设计说明修改计算设置,图纸无说明就按软件默认属性;(2)如果同样的性质配筋是一样的,就可以在计算设置中统一修改;(3)有侧面钢筋就需要算拉筋。

    2018-06-08 08:06:35 