• 请教下陈老师,关于后浇带下沉深度的设置问题。

    请教下陈老师,关于后浇带下沉深度的设置问题。设计说明基础后浇带参照图集11g101-3(93页),图集中的后浇带怎么能看出后浇带的下沉深度呢,我再模型上设置的是50mm,不知道对不对啊?谢谢

    附(设计说明、图集、模型截图)
    后浇带下沉基础后浇带答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:地下室,才用下沉式的,首层以上的梁、板、墙,是平的,不要下沉或凸出的那种,设计没有具体说明,只是参照11G101,那就按通常的做法了。