• 关于软件自动生成砌体加筋的问题

    老师你好!根据图纸结构设计总说明中“填充墙应没钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500设2A6钢筋,拉筋埋入墙内的长度,搞震设防烈火度6度时钢筋锚入砌体的长度为1000且不小于墙长的1/5,7度时宜全长贯通,8、9度时应全长贯通”,该工程在砌体墙中已设置通长筋,请问:(1)是否需要再植筋,(2)若需植筋,采用自动生成砌体加筋时,植筋是只选择框架柱,还是要包括构造柱一起设置,(3)植筋时长度应该如何考虑,图纸无明确说明及大样,有个疑问就是砌体已算通长筋,再算植筋,是否重复算了?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:已布置通长,其它的不应再计算了。

    2018-07-28 10:53:34 

  •    要考虑植筋,因为砌体墙设置通长筋与植筋要连成一体