remember me、 2018-08-01 10:10:51 | 黑龙江省 安装 | 947查看 1回答
配管支架问题
请问下,层高4.5m,吊顶高度3.2m,装修改造工程中: 1.配管敷设方式是CC,这该怎么施工?需要套金属软管吗? 2.配管敷设方式是CE,这个用算配管支吊架吗? 谢谢
补充问题:1.楼板上还能剔槽吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.配管敷设方式是CC,这该怎么施工?需要套金属软管吗?答:CC是暗配,需要在上层地面上剔槽敷设电管,到位置后打眼向下,需要金属软管过渡。2.配管敷设方式是CE,这个用算配管支吊架吗?答:CE是明配管,需要用支吊架固定明配管。
2018-08-01 13:37:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看