• 山东2018土建计量平台剪力墙内墙脚手架计算错误

    山东2018土建计量平台剪力墙内墙脚手架计算错误,暗柱部分脚手架不能按墙脚手架计算。还不如原来的钢筋和图形分开,钢筋导入图形不导入按柱脚手架是正确的。2018合了脚手架计算错误。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您绘制墙体的时候,覆盖暗柱部位,也不可以的吗

    2018-08-23 19:38:12 

  • 不可以,剪力墙覆盖暗柱此处暗柱模板,混凝土量都对,就是脚手架的量不对。

    2018-08-31 09:15:58 

  • 打开工程设置---土建设置----计算规则-----剪力墙----内墙脚手架面积的长度计算方法改成内墙净长线

    2019-12-09 09:51:28 