• 向老师们请教一个梁下部钢筋的问题

    老师,我是工地上负责钢筋施工的,现在出现的问题是:班组的下料时把梁的下部钢筋全部在支座外断开了,由于这个工程梁的配筋比较大,梁下部钢筋大多数都是1325.这样就形成支座内全是钢筋了,一是不能保证钢筋与钢筋之间的间距无法保证,并且造成柱子上下之间形成一个分离式断面,监理不让过,班组说是按图集施的工,两方面不让步,说的都有理,我在中间难过了,现在是给红包都不行,人家非要把理讲通,所以在这里向老师们讨教一下,到底谁错了?到底该不该断?有什么依据?谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按图集施工下部筋是要在支座锚固的,但实际施工的时候,都是要考虑节省钢筋的情况,是能两跨、三跨一个锚固的时候就下料为两跨、三跨一个锚固的,这样少1个或2个锚固,柱节点内的钢筋也就少了,根据你说的班组施工全部在支座断开是钢筋施工班组为了节省人工,但浪费材料了