186****4239 2018-09-17 19:04:40 | 北京市 电力 | 9234查看 3回答
环网柜及内部各设备套定额的问题
.环网柜内设备:DTU柜,PT柜,进线柜,出线柜。套定额时分别套了各个柜子的定额,但是环网柜是一个大外壳,环网柜安装为什么不套定额呢;另外有个疑问:环网柜里面的设备是装在环网柜内部的,拉到现场时里面设备已经装在环网柜了、为什么各个设备还要套安装定额呢。请哪位行家给予解答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是分别计算的。你直接套一个环网柜安装子目也可以,但设备费就要综合内部所装配的所有设备费用的。一样。
2018-09-17 19:07:19
-
你所说的柜内设备装好了,也是事实,我们套用的是成套配电柜,柜内元件不再套定额。
2018-09-17 19:07:31
-
环网柜套环网柜的子目,柜内设备不得单独计算。
2018-09-17 19:45:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看