• 关于地下室剪力墙垂直加强筋

    请问一下1、该剪力墙垂直加强筋  钢筋信息的标注是什么意思?C12-150是其加强筋?和垂直分布筋C14-150间隔布置?如果是这样理解,那么C12和C12间距是多少?C14和C14间距是多少?C12和C14间距是多少?
    2、该墙的拉筋为什么有两种?怎么理解?
    桩分布筋

    补充问题:再请教一下,图中基础顶指的是基础哪一部分标高?这是个桩承台+防水板基础,有一层地下室。各个桩承台标高不一样,防水板的标高是-5.0,地下室底板顶标高是-4.3。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、该剪力墙垂直加强筋  钢筋信息的标注是什么意思?C12-150是其加强筋?和垂直分布筋C14-150间隔布置?如果是这样理解,那么C12和C12间距是多少?C14和C14间距是多少?C12和C14间距是多少?

    该剪力墙垂直加强筋钢筋信息标注是C12@150,垂直筋为C14@150,隔一布一.C12和C12间距为150,C14和C14@150,C12和C14间距75.

    2、该墙的拉筋为什么有两种?怎么理解?该墙的拉筋图中标注了两种,可以询问下设计,一般多数为一种布置的,你可以按一种先进行布置,如果确定为两种时,在编辑后再锁定处理.

    2018-10-15 11:48:04 

  • 你好:拉筋是按照高度不同,标注不同,软件目前不能处理,只能按照A6@450*450输入,在编辑钢筋时候,修改根数,然后锁定构件。答疑解惑广联达服务新干线

    2018-10-15 11:19:26 

  • 该剪力墙垂直加强筋钢筋信息标注是C12@150,垂直筋为C14@150,隔一布一.C12和C12间距为150,C14和C14@150,C12和C14间距75.

    2018-10-15 14:46:22 