• 判断

    1:怎么区分人防门框墙1-1剖图竖向构建,那些是暗柱那些是端柱不存在框架柱吗?(比如一个L形的构建,边长有1米和2米,标注的配筋垂直筋c14-200,水平筋c12-150,两个端头是3c16,这样构建属于暗柱吗?     还是区分暗柱和端柱有别的方式?)                   要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?还是按图纸说明c6-500布置?

    2:一个一字形墙3.5米长,   配筋垂直筋c16-150,水平筋c14-100, (水平筋是U形的)  端头是3C16钢筋,   软件用墙不好处理,能否用暗柱画?
               要是能用暗柱,那么拉筋怎么处理?  人防墙要求梅花行布置,  暗柱怎么画成梅花行拉筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:怎么区分人防门框墙1-1剖图竖向构建,那些是暗柱那些是端柱不存在框架柱吗?【端柱钢筋按框柱计算。】(比如一个L形的构建,边长有1米和2米,标注的配筋垂直筋c14-200,水平筋c12-150,两个端头是3c16,这样构建属于暗柱吗? 【不是暗柱,可以用软件中的门框墙处理。】    还是区分暗柱和端柱有别的方式?)【暗柱与端柱配筋比墙大,并有封闭箍筋。】                   要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?【是的。】还是按图纸说明c6-500布置?【不是】


    2:一个一字形墙3.5米长,   配筋垂直筋c16-150,水平筋c14-100, (水平筋是U形的)  端头是3C16钢筋,   软件用墙不好处理,能否用暗柱画?【最好用墙处理,端头钢筋可以编辑锁定。】
               要是能用暗柱,那么拉筋怎么处理?  【可用手算。】人防墙要求梅花行布置,  暗柱怎么画成梅花行拉筋?【只能单构件计算,或都编辑在暗柱内。】