ぁ小白白 2018-11-01 09:54:55 | 山西省 安装 | 6141查看 1回答
疏散指示灯和应急灯怎么算配管和配线?
疏散指示灯在二层,从一楼配电箱接到二层,疏散指示灯是从顶上下来线还是从二层地板接到灯上?疏散指示灯立管和垂直线是不是标高减去疏散指示灯距地的高度再乘以灯数?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:二层的疏散指示灯的电源由一层引来,那灯之间的水平配线沿一层顶板敷设(也就是二层地面),立管的高度为灯的标高到二层地面高度。除末端灯外,其中间的灯布管是双立管,所以不可以乘以灯的数量计算。
2018-11-01 10:11:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看