• 楼板上部钢筋没有说明,应该怎么理解?

        请教大家!!楼板钢筋信息中,仅说板底部配筋C8@200双向单层, 板四周均有负筋C6@200, 没有楼板的上部配筋信息(包括板图上和说明); 所以就造成了 板中间部分只有底部一层钢筋网,请问该如何理解这个配筋要求呢?

    其他信息:1、楼板分布筋C6@250

                      2、当屋面板上部受力钢筋未双向拉通时,且图中未注明防裂钢筋时,应按C8@250布置防裂钢筋,与受力钢筋搭接长度150,

    我的理解:板上部钢筋没有专门注明, 为了满足楼板双层布筋,楼板底筋和负筋空出来的中间区域应按板分布筋,分布筋与负筋绑扎搭接(不直接深入支座处),请问我的理解对吗?这种问题有没有什么依据查询?



    补充问题:  配筋信息我的意思是,图中标注的位置没有上部钢筋,需不需要设置(分布筋/抗裂筋/温度筋),使这个部位的钢筋变成双层双向的楼板配筋。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不知道你是什么情况下,如果仅“板底部配筋C8@200双向单层, 板四周均有负筋C6@200”这样的说明,那么就是有板底双向钢筋,还有就是板支座负筋。
    这样就不存在其它什么内容了。

    2018-11-15 15:50:37 

  • 需要设置抗裂钢筋的,图纸中有说明的,当上部钢筋只有负筋和分布筋的,上部受力钢筋未双向拉通时,且图中未注明防裂钢筋,我们需要布置抗裂筋的,钢筋信息是C8@250,负筋与抗裂筋搭接150,直接在软件中的计算设置中设置即可绑扎搭接

    2018-11-15 16:15:09 